97丨九色丨蜜臀日韩精品欧美性爱,国产男女一区二区在线观看视频,亚洲夜夜综合婷婷,亚洲日韩久久

您好,歡迎來到山東合運電氣有限公司網站!

關于合運 | 聯系我們 | 用戶須知 | sitemap

400-088-6921155-8888-6921

電源問答

首頁 > 電源問答

逆變器出現“交流電壓超范圍”故障怎么辦?

時間:2022-12-30 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

   光伏并網逆變器報“交流電壓超范圍”,是最常見的一種故障,因為電網的電壓不是恒定不變的,會隨著負載和潮流的變化而變化,而逆變器的輸出電壓跟隨電網電壓,在電網異常時,需要逆變器停止供電,以免對電網造成更大的傷害。   國家標準規定,交流輸出側過電壓/欠電壓保護范圍是額定電壓的85%到110%,當超過這個標準時,逆變器要停止運行。單相并網的額定電壓是230V,當電網電壓低于195.5V或者高于253V時,逆變器原則上要停機;三相并網的電壓是400V,當電網電壓低于340V或者高于440V時,逆變器原則上要停機。   1   以下兩種情況電網電壓會偏高,一是靠近降壓變壓器的地方,為了保證離變壓器較遠的地方電壓正常,考慮到線路電壓損耗,一般都會將變壓器輸出電壓拉高;二是光伏發電用戶側無法消化,輸送到較遠的地方要提高電壓,造成逆變器輸出側電壓過高,引起逆變器保護關機。      這時有三種方法可以讓逆變器繼續運行:一是加大輸出電纜線徑,因為電纜越粗,阻抗越低;二是移動逆變器靠近并網點,電纜越短,阻抗越低;三是手動調整逆變器電壓范圍,但不能調得太高,超過270V有可能損壞用戶其它用電設備。   2   逆變器交流線如果接錯,也有可能導致逆變器報“交流電壓超范圍”故障。如相線和零線接錯,逆變器A相會顯示是線電壓380V,B,C會顯示是相電壓220V,逆變器認為電壓過低而不啟動。這種情況都是發生在逆變器安裝階段。      上圖是逆變器報交流電壓超范圍警告,從APP監控上看到的電網各相電壓,其中AC1正常,AC2和AC3電壓偏低,經現場檢測,是相線L1和零線N線接反,把L1相線和零線N線對調換,逆變器恢復正常。   3   交流開關接觸不良或者損壞,也會導致逆變器報“交流電壓超范圍”故障。逆變器后的交流開關,由于長時間運行,如果電纜線頭沒有壓緊,或者開關質量不好,觸點就會出現比較大的內阻,有可能導致電壓下降。      上圖是一個電站報交流電壓超范圍警告,從APP監控上看到的電網各相電壓,AC1是10.1V,AC2是126.2V,AC3是128.9V,現場測量電網電壓正常,開關也沒有斷開,只是開關溫度比較高,拆開電纜接線端子,發現接觸點變黑。重新更新電纜接頭和開關后,電壓恢復正常,逆變器也可運行。    如何檢測交流電壓故障   第一步,用萬用表檢測電網電壓,如果電壓不正常,說明是電網的問題;   第二步,檢測交流開關,正常閉合狀態下,開關上下導通,進線和出線之間是沒有電壓的,如果電壓大于5V,說明開關有問題;   第三步,如果交流開關沒問題,檢測逆變器的交流輸出接線端子,用萬用表檢測接線端子相線之間的電壓,要用電網的電壓一致,如果不一致,可能是從開關到逆變器這一段電纜有問題,或者逆變器輸出端子有問題;   第四步,如果交流輸出接線端子測得的電壓正常,逆變器還報交流電壓故障,則可能是逆變器內部采樣問題,需聯系逆變器廠家解決。

本站聲明:網站內容來源于網絡,如有侵權,請聯系我們,我們將及時處理。

關于逆變器出現“交流電壓超范圍”故障怎么辦?,小編為大家就分享這些。更多歡迎聯系我們合運電氣有限公司。

首頁 產品 手機 頂部
在線客服
聯系方式

熱線電話

15588886921

400熱線

400-0886921

上班時間

周一到周五

郵箱地址

2466458158@qq.com

二維碼
主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 武平县| 仙游县| 凤山市| 钟山县| 宣化县| 电白县| 隆德县| 玉环县| 个旧市| 左权县| 舞阳县| 周至县| 交口县| 弋阳县| 钦州市| 若尔盖县| 焉耆| 毕节市| 平安县| 永登县| 西吉县| 卓尼县| 清水县| 东至县| 洪湖市| 武陟县| 界首市| 涟水县| 通河县| 仪征市| 五寨县| 科尔| 佛教| 二连浩特市| 宁武县| 中阳县| 日土县| 黄梅县| 灌南县| 泾川县|